Not-Aus Schaltplan
Ha tvon euch jemand für son Not-Aus mit Schlüsselschalter und n Not-Aus Relais usw. irgendeinen anschlussplan oder so ?
Re: Not-Aus Schaltplan
Versuch mal das (nicht nach Norm gezeichnet)
Oder hab ich da selbst auf die schnelle ein Fehler eingebaut ?`
Stefan
Oder hab ich da selbst auf die schnelle ein Fehler eingebaut ?`
Stefan
- afrob
- Beiträge: 995
- Registriert: Mo 05 Aug, 2002 12:00 pm
- Do you already have Laser-Equipment?: RayComposer NET und RayComposer USB
- Wohnort: Frankfurt am Main, Germany
- Kontaktdaten:
Re: Not-Aus Schaltplan
Ja. Bei Wechselspannung wird die Diode in Rauch aufgehen. Eine Freilaufdiode ist hier nicht nötig.
- tracky
- Beiträge: 4869
- Registriert: Di 11 Mär, 2003 1:51 pm
- Do you already have Laser-Equipment?: Hat sich im Laufe der Jahre doch einiges angesammelt
- Wohnort: Germany, Seefeld bei Werneuchen
- Kontaktdaten:
Re: Not-Aus Schaltplan
Das sehe ich auch so. Ich würde lieber sekundär seitig die Spannung kappen. Da reicht der Kontakt vom Not Aus Schalter völlig aus, es sei den Du willst einen Gaslaser trennen, da bietet sich dann die Netzspannungstrennung an.
Gruß Sven
Laser? Was ist das? Licht aus super erschwinglichen Restbeständen
Laser? Was ist das? Licht aus super erschwinglichen Restbeständen
Re: Not-Aus Schaltplan
Ach sch.... das mit der Diode stimmt ja. Das kommt davon wenn man zuviel mit Gleichspannung bastelt.....
- lightfreak
- Beiträge: 644
- Registriert: Di 09 Okt, 2001 12:00 pm
- Do you already have Laser-Equipment?: of course...
- Wohnort: Nitzahn
- Kontaktdaten:
Re: Not-Aus Schaltplan
Tschuldigung wenns jetzt hart wird aber aus deinem vorherigen Posting entnehme ich, das Du Null Ahnung von Elektrik geschweige denn von Elektronik hast.
Kauf Dir nen Buch oder such Die jemanden der nen Plan von Elektronik hat und lass Dir wenigstens die Grundlagen von Strom, Spannung und Widerstand erklären.
Wer mit Lasern und Licht arbeiten will, sollte ein gewisses Grundverständnis davon haben.
Es sei denn Du willst mit Öllampen arbeiten.
Simon
Kauf Dir nen Buch oder such Die jemanden der nen Plan von Elektronik hat und lass Dir wenigstens die Grundlagen von Strom, Spannung und Widerstand erklären.
Wer mit Lasern und Licht arbeiten will, sollte ein gewisses Grundverständnis davon haben.
Es sei denn Du willst mit Öllampen arbeiten.
Simon
----------------------------------------------------------------------------------
http://www.simon-light.de
http://www.simon-light.de
Re: Not-Aus Schaltplan
@Simon
Wen meinst du ?
Wen meinst du ?
- gento
- Beiträge: 3973
- Registriert: Fr 17 Nov, 2000 12:00 pm
- Do you already have Laser-Equipment?: Apollo 4a + 4b , Turbotrack 2 , Minisax +++ G120DT +++ G138DT +++
Raytrack 40 ,CT 6210 , CT 6800 , K12
Pangolin , LDS Dynamics ,Phoenix Premium , LDS 2010 ,LDS 2008 , HE
Gas RGB 2W , 800 mW , ALC60
RGB >1W +++ - Wohnort: D / NRW / Hamm
Re: Not-Aus Schaltplan
jene die auch fragen wo es grüne zu kaufen gibt.
Gento
<nachtrag> PCB </nachtrag>
Gento
<nachtrag> PCB </nachtrag>

Re: Not-Aus Schaltplan
Ja. Bei Wechselspannung wird die Diode in Rauch aufgehen. Eine Freilaufdiode ist hier nicht nötig.
aha... bei wechselspannung geht die diode in rauch auf... is mir neu...
warum kann man denn aus 4 1n2004 (billigste diode aufm markt) einen gleichrichter baun?... das gezeichnete ist eine DIODE keine LEUCHTDIODE <img src="/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> und die halten einiges an sperrstrom aus <img src="/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
aber zum thema notaus
sagt jemanden das wort "Schütz" etwas?
ein relais - als fertiges bauteil - welches einmal ohne spannung auch ohne spannung bleibt - außer es wird wieder gedrückt
JEDE - und wenn ich sage jede dann mein ich auch JEDE - notaus schaltung muss einen schütz haben
wird per hand eingeschalten (kleiner hebel nach unten)
bei stromausfall oder drücken des notaus geht alles weg - basta - bis wieder eingeschalten wird
weil was machst du wenn du auf den not aus gedrückt hast?... bleibst 3 wochen oben?.. da du in deinem plan einen taster und keinen schalter genommen hast isses wohl so...
wenn du einen schalter nimmst - wer garantiert dir, dass ihn nicht da freund zurücktut?..
wenn ein stromausfall is... gehst die sicherung reindrehn und WUSCH - is da laser wieder da... wo?.. in deinem hinterteil wennst pech hast <img src="/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
tuts ned lange überlegen sondern denkt am unkompliziertesten - ein schütz is schließlich in jedem schaltungskasten von jedem haus <img src="/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
kost fast nix und is schon fix und foxy <img src="/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Re: Not-Aus Schaltplan
nur noch zu dem schaltplan <img src="/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
dass ich das thema "keine ahnung von elektronik" noch bestätigen kann...
du schaltest mit dem schalter das relais aus dass die 230V~ durchschaltet... frage...
warum nimmst du nicht gleich den schalter zum durchschalten? <img src="/images/graemlins/blush.gif" alt="" />)
(für die nicht wissenden: ein relais wird dazu verwendet, dass man hohe spannungen (230V~ zb) mittels kleiner spannungen (12V zb) schalten kann <img src="/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
wobei man auch noch beachten sollte, dass bei 230V und einem herkömmlichen billig relais funkenschlag und lichtbogenerzeugung auftreten kann welches nur verschmelzung der relaisplatten führt - na dann viel spaß beim notaus drücken <img src="/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
also nochmal zusammenfassend:
a) nimm einen schütz - is sicher bei stromausfall und funkt ohne komplizierte schaltung da fix und fertig in jedem baumarkt zu kaufen
b) nimm einen normalen lichtschalter und schreib NOT AUS drauf... obwohl der dann nicht als not aus betiertelt werden darf, da er keine art von NOTAUS funktion erfüllt sondern einfach nur als zentralschalter dient <img src="/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
gute nacht <img src="/images/graemlins/wink.gif" alt="" />))
aja - die schlierenscheiben von medialas sind DER HAMMER!
da kann man mit duschglas hin den keller zum lachen gehn ggg
dass ich das thema "keine ahnung von elektronik" noch bestätigen kann...
du schaltest mit dem schalter das relais aus dass die 230V~ durchschaltet... frage...
warum nimmst du nicht gleich den schalter zum durchschalten? <img src="/images/graemlins/blush.gif" alt="" />)
(für die nicht wissenden: ein relais wird dazu verwendet, dass man hohe spannungen (230V~ zb) mittels kleiner spannungen (12V zb) schalten kann <img src="/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
wobei man auch noch beachten sollte, dass bei 230V und einem herkömmlichen billig relais funkenschlag und lichtbogenerzeugung auftreten kann welches nur verschmelzung der relaisplatten führt - na dann viel spaß beim notaus drücken <img src="/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
also nochmal zusammenfassend:
a) nimm einen schütz - is sicher bei stromausfall und funkt ohne komplizierte schaltung da fix und fertig in jedem baumarkt zu kaufen
b) nimm einen normalen lichtschalter und schreib NOT AUS drauf... obwohl der dann nicht als not aus betiertelt werden darf, da er keine art von NOTAUS funktion erfüllt sondern einfach nur als zentralschalter dient <img src="/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
gute nacht <img src="/images/graemlins/wink.gif" alt="" />))
aja - die schlierenscheiben von medialas sind DER HAMMER!
da kann man mit duschglas hin den keller zum lachen gehn ggg
- gento
- Beiträge: 3973
- Registriert: Fr 17 Nov, 2000 12:00 pm
- Do you already have Laser-Equipment?: Apollo 4a + 4b , Turbotrack 2 , Minisax +++ G120DT +++ G138DT +++
Raytrack 40 ,CT 6210 , CT 6800 , K12
Pangolin , LDS Dynamics ,Phoenix Premium , LDS 2010 ,LDS 2008 , HE
Gas RGB 2W , 800 mW , ALC60
RGB >1W +++ - Wohnort: D / NRW / Hamm
Re: Not-Aus Schaltplan
Wohnst du im Kraftwerk ?tuts ned lange überlegen sondern denkt am unkompliziertesten - ein schütz is schließlich in jedem schaltungskasten von jedem haus <img src="/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
ICH HABE NOCH KEIN Schütz im Sicherungskasten (von jedem Haus) gesehen .... wozu auch ?
Gento

Re: Not-Aus Schaltplan
aha... bei wechselspannung geht die diode in rauch auf... is mir neu...
Dann hast Du ja heute was dazugelernt!
und wenn nicht, dann schau Dir den Schaltplan nochmal an und denk' nach......wenn Du schon so schlau redest. (Sperrstrom? mann mann mann.....)
Gruß
Stephan, (dem dein Ton nicht gefällt)
Wenn ich könnte wie ich wollte, dann würde ich.........
- random
- Beiträge: 2160
- Registriert: Fr 03 Aug, 2001 12:00 pm
- Do you already have Laser-Equipment?: Dynamics, Easy-/NetLase, NetLaseLC
Some devices that emit light. - Wohnort: München - 85540 Haar
- Kontaktdaten:
Re: Not-Aus Schaltplan
aha... bei wechselspannung geht die diode in rauch auf... is mir neu...
...so wie in dem Plan gezeichnet ergibt das nen Kurzschluss für die eine Halbwelle der Netzwechselspannung.
Bei einem Gleichrichter (Z.B. Graetz (jaja, alle Starkstromelektriker schlagen mich jetzt <img src="/images/graemlins/grin.gif" alt="" />)) ist das etwas anderes: Über eine Schaltung von 4 Dioden wird dafür gesorgt, dass die jeweilige Halbwelle immer "an einem Schaltungspunkt" ankommt, z.B. wird die neg. Halbwelle "nach oben geklappt". Ergibt dann ne 100Hz Mischspannung, mit der man dann die Kondis läd.
ein relais - als fertiges bauteil - welches einmal ohne spannung auch ohne spannung bleibt - außer es wird wieder gedrückt
...du meinst, das verfügt über die Kontakte 1,2 3,4.
Das eine ist ein Öffner (der ist im stromlosen zustand geschlossen) und das andere ein Schliesser (ist im stromführenden Zustand der Relaisspule geschlossen.
ein schütz is schließlich in jedem schaltungskasten von jedem haus
...habs noch nicht gefunden. Macht das "Klonk" wenn du das Licht bei euch zu Hause einschaltest ? Hast du PAR-Strahler ? *loool* <img src="/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Bei uns machts nur "klick" und geht nach 3 Minuten wieder aus <img src="/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> <img src="/images/graemlins/laugh.gif" alt="" /> <img src="/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Der NOT-AUS - Schalter sollte die Selbsthaltung eines Relais (über einen Schliesserkontakt realisierbar) Unterbrechen, d.h. der NOT-AUS ist selbst ein Öffner (Kontakte 1,2 glaub ich, bin mir da aber im Moment nicht ganz sicher), der dann in den Selbsthaltekreis des Schütz (gibtz auch in klein für ein paar kW <img src="/images/graemlins/cool.gif" alt="" />) gelegt wird und diesen bei Bedarf unterbricht (und somit die Schaltung spannungslos schaltet.)
Wichtig: Drauf achten, dass allpolig (L und N) abgeschaltet wird (vor allem bei normalen Schuko-steckern als Anschluss)
wobei man auch noch beachten sollte, dass bei 230V und einem herkömmlichen billig relais funkenschlag und lichtbogenerzeugung auftreten kann welches nur verschmelzung der relaisplatten führt - na dann viel spaß beim notaus drücken
Die Relais und Schütze sind für eine bestimmte Leistung ausgelegt, bei der die Kontakte (so leicht nicht) verbrennen (sollten).
Über Funken solltest du Dir in der bei einigen mehreren Amps oder Hochspannung Sorgen machen
.... nananana, so was tut man nicht, ein NOT-AUS ist idR. ein Pilzknopf zum draufhauen (muss ja schnell gehen)....nimm einen normalen lichtschalter und schreib NOT AUS drauf
In meinem NT für den Travo, der mir die 100V erzeugt, werde ich nen Pilz-NOT-AUS einbauen, und über einen Schlüsselschalter eine Selbsthaltung für den Primärkreis einschalten. Die 2. Schlüsselschalterposition wird dann warscheinlich den Laser schalten. Das LaserNT selber kann man ja über ein weiteres Schütz nach ein paar sekunden automatisch schalten (wegen Einschaltspitzen am Travo)
Greetz,
thorsten
PS: Falls Fehler, bitte eben sagen <img src="/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Grün ist blauer als Rot...
NetLase-LC Firmware.
NetLase-LC Firmware.
- lj-ab
- Beiträge: 293
- Registriert: Di 23 Jul, 2002 12:00 pm
- Wohnort: Wiesent bei RGBG und Aßling bei EBE
- Kontaktdaten:
Re: Not-Aus Schaltplan
na, is ja gut. Ich sag ja schon nix mehr zum thema Elektik usw.
Zugegeben hab ich damit auch wirklich nix (oder nicht sehr viel) am Hut.
Zugegeben hab ich damit auch wirklich nix (oder nicht sehr viel) am Hut.
Re: Not-Aus Schaltplan
Zusammenfassung:
- Wenn der Not-Aus-Pilz-Taster!!! gedrückt ist (und even. wieder entriegelt, falls er einschnappt) darf die Anlage nur über einen weiteren (Schlüssel-)Taster wieder in Betrieb gehen.
- Die besprochene Selbsthaltung muß nach "Vorrang Aus" aufgebaut sein. (Wenn man beide Tasten gleichzeitig drückt tut sich nix --> Aus)
- Würde auch vorschlagen (alle) Phase(n) und den Nullleiter abzuschalten. Vorallem, weil man ja warscheinlich die Laseranlage über einen Schuckostecker betreibt.
Gruß Flo
- Wenn der Not-Aus-Pilz-Taster!!! gedrückt ist (und even. wieder entriegelt, falls er einschnappt) darf die Anlage nur über einen weiteren (Schlüssel-)Taster wieder in Betrieb gehen.
- Die besprochene Selbsthaltung muß nach "Vorrang Aus" aufgebaut sein. (Wenn man beide Tasten gleichzeitig drückt tut sich nix --> Aus)
- Würde auch vorschlagen (alle) Phase(n) und den Nullleiter abzuschalten. Vorallem, weil man ja warscheinlich die Laseranlage über einen Schuckostecker betreibt.
Gruß Flo
F S T Discohits, Laserrausch -
Laser Abheben in die Welt der Strahlen!
Suche einen Laser Physics - Reliant300WC Weißlichtlaser...
Laser Abheben in die Welt der Strahlen!
Suche einen Laser Physics - Reliant300WC Weißlichtlaser...
-
- Beiträge: 2321
- Registriert: Di 25 Dez, 2001 12:00 pm
- Do you already have Laser-Equipment?: Selfmade 850mW RGB
- Wohnort: Düsseldorf / Germany
- Kontaktdaten:
Re: Not-Aus Schaltplan
Falls de damit auch die Kühlung des Lasers unterbrichst, könnte das Rohr (je nach dem was für'n Laser) aufgrund von Hitzestau sterben....
Man sollte also drauf achten, daß die Kühlung weiter läuft.
Ist auf meiner Bank mit ner Nachlaufsteuerung für die Lüfter des Argon-Lasers (nen ich nicht mehr hab) geregelt.
Gruß
Achim
Man sollte also drauf achten, daß die Kühlung weiter läuft.
Ist auf meiner Bank mit ner Nachlaufsteuerung für die Lüfter des Argon-Lasers (nen ich nicht mehr hab) geregelt.
Gruß
Achim
- lightfreak
- Beiträge: 644
- Registriert: Di 09 Okt, 2001 12:00 pm
- Do you already have Laser-Equipment?: of course...
- Wohnort: Nitzahn
- Kontaktdaten:
Re: Not-Aus Schaltplan
Gento: Exakt! Den OP
Simon
Simon
----------------------------------------------------------------------------------
http://www.simon-light.de
http://www.simon-light.de
- Hatschi
- Beiträge: 3533
- Registriert: Mi 13 Mär, 2002 12:00 pm
- Wohnort: Kaernten/Austria
- Kontaktdaten:
Re: Not-Aus Schaltplan
Halli Hallo
Das mit dem Not-Aus-Schwammerl hatten wir ja auch schon. Aus heißt AUS, daß muß dann so sein als ob ich den Stekcer der kompletten Anlage aus der Dose ziehe. Laser durch Hitzestau kaputt? Macht doch nix, dafür ist dann aber niemand zu Schaden gekommen! Dafür ist das Schwammerl ja da, für den äußersten Notfall!
Hatschi
Das mit dem Not-Aus-Schwammerl hatten wir ja auch schon. Aus heißt AUS, daß muß dann so sein als ob ich den Stekcer der kompletten Anlage aus der Dose ziehe. Laser durch Hitzestau kaputt? Macht doch nix, dafür ist dann aber niemand zu Schaden gekommen! Dafür ist das Schwammerl ja da, für den äußersten Notfall!
Hatschi
Re: Not-Aus Schaltplan
Hallo!
Bei wassergekühlten Systemen ist das doch sowieso nicht so tragisch. Entweder kommt das Wasser aus der Wand <img src="/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> , dann kann man es gar nicht per Knopfdruck ausschalten oder da läuft ein Kühlsystem mit Wasserkreislauf. Dieses System würde ich persönlich dann aber vorsorglich an einem vollkommen anderen Stromkreis anschließen.
Nur luftgekühlte Systeme könnten einem das wirklich übel nehmen, aber -das behaupte ich jetzt einfach mal, ohne konkretes Hintergrundwissen- diese laufen wohl sowieso eher im privaten Bereich, wo i.d.R. kein Mensch einen Not-Aus-Taster hat.
Laser durch Hitzestau kaputt? Macht doch nix, dafür ist dann aber niemand zu Schaden gekommen! Dafür ist das Schwammerl ja da, für den äußersten Notfall!
Bei wassergekühlten Systemen ist das doch sowieso nicht so tragisch. Entweder kommt das Wasser aus der Wand <img src="/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> , dann kann man es gar nicht per Knopfdruck ausschalten oder da läuft ein Kühlsystem mit Wasserkreislauf. Dieses System würde ich persönlich dann aber vorsorglich an einem vollkommen anderen Stromkreis anschließen.
Nur luftgekühlte Systeme könnten einem das wirklich übel nehmen, aber -das behaupte ich jetzt einfach mal, ohne konkretes Hintergrundwissen- diese laufen wohl sowieso eher im privaten Bereich, wo i.d.R. kein Mensch einen Not-Aus-Taster hat.
-
- Beiträge: 2321
- Registriert: Di 25 Dez, 2001 12:00 pm
- Do you already have Laser-Equipment?: Selfmade 850mW RGB
- Wohnort: Düsseldorf / Germany
- Kontaktdaten:
Re: Not-Aus Schaltplan
@Hatschi
Naja, wenn die Ventilatoren weiterlaufen das Plasma aber aus ist, dürfte auch keiner zu Schaden kommen...
Naja und daß die Luftgekühlen nur in den heimischen Wohnzimmern zu finden sind, halt ich auch fürn Gerücht. Auch wenns da wahrscheinlich net soooo viele kleene Laser-Dissen gibt, bei denen nen kleines ALC-Tandem ausreicht - aber es gibt welche.
Bzw. wenn Hatschi sagt, die ganze Anlage aus, dann ist auch die Kühlung am 2. Stromkreis aus, das es sonst nicht die ganze Anlage wär.
Wie bereits erwähnt - bei meiner Anlage (die mal nen TÜV-Gutachten hatte) werden per Notaus die Laser abgeschaltet ('ALC' und HeNe).
Die Lüfter kaufen nochne Zeit Die Getriebemotoren laufen dauernd weiter und die Strahlschalter lassen sich auch noch betätigen. Iss halt nur kein Strahl zum Schalten mehr da...
Aber ich erinnere mich, daß es da auch schonmal nen langen Thread im Sicherheitsforum gab...
Gruß
Achim
Naja, wenn die Ventilatoren weiterlaufen das Plasma aber aus ist, dürfte auch keiner zu Schaden kommen...
Naja und daß die Luftgekühlen nur in den heimischen Wohnzimmern zu finden sind, halt ich auch fürn Gerücht. Auch wenns da wahrscheinlich net soooo viele kleene Laser-Dissen gibt, bei denen nen kleines ALC-Tandem ausreicht - aber es gibt welche.
Bzw. wenn Hatschi sagt, die ganze Anlage aus, dann ist auch die Kühlung am 2. Stromkreis aus, das es sonst nicht die ganze Anlage wär.
Wie bereits erwähnt - bei meiner Anlage (die mal nen TÜV-Gutachten hatte) werden per Notaus die Laser abgeschaltet ('ALC' und HeNe).
Die Lüfter kaufen nochne Zeit Die Getriebemotoren laufen dauernd weiter und die Strahlschalter lassen sich auch noch betätigen. Iss halt nur kein Strahl zum Schalten mehr da...
Aber ich erinnere mich, daß es da auch schonmal nen langen Thread im Sicherheitsforum gab...
Gruß
Achim
- stingray
- Beiträge: 430
- Registriert: Mi 02 Mai, 2001 12:00 pm
- Do you already have Laser-Equipment?: Pangolin Beyond Ultimate 4x FB03
HE-Laserscan 1x Lumax
1x HB-Laser LightCube 840 1,5W
3x Unity Elite 2 ILDA 2,0W
3x Laserworld DS-2000 2,0W
2x Laserworld DS-1800 1,8W
2x Eigenbau DPSS grün 500mW
2x Smoke Factory Tour Hazer
1x Smoke Factory Data 2 im Case
1x Gebläse 1.200W - Wohnort: Regensburg
Re: Not-Aus Schaltplan
Hallo Leute!
Ich weiss ja nicht, ob ich irgendwie um die Ecke denke, aber mir ist das Argument mit der Kühlung nicht ganz klar: warum soll ein Laser den Hitzetod sterben, wenn die Kühlung zusammen mit dem Laser abgeschaltet wird?
a) Im Betriebszustand (d.h. wenn der Laser lasert) heizt der Laser ständig und der Lüfter kühlt. Bei irgendeiner (hohen) Temperatur befinden sich Heizung und Kühlung im Gleichgewicht und der Laser kommt damit eigentlich ganz gut klar.
b) Wenn das ganze System komplett abgeschaltet wird, findet zwar keine Kühlöing mehr statt, aber die Heizung fehlt ebenfalls. Somit geht laut den allgemeinen thermischen Physik-Gesetzmässigkeiten die Temperatur nach unten, wenn die Umgebungstemperatur kleiner ist als die Temperatur des Rohres. Und ich glaube selbst bei den "heissesten" Events nicht, dass dort die Raumtemperatur über der Betriebstemperatur eines Argon-Lasers liegt. Somit ist die maximale Temperatur, die das Rohr bei Stromausfall haben kann, die normale Betriebstemperatur.
Falls ich mit dieser Meinung falsch liege, kann mir vielleicht jemand erklären, was ich hier übersehen habe?
Vielen Dank,
Reinhardt
Ich weiss ja nicht, ob ich irgendwie um die Ecke denke, aber mir ist das Argument mit der Kühlung nicht ganz klar: warum soll ein Laser den Hitzetod sterben, wenn die Kühlung zusammen mit dem Laser abgeschaltet wird?
a) Im Betriebszustand (d.h. wenn der Laser lasert) heizt der Laser ständig und der Lüfter kühlt. Bei irgendeiner (hohen) Temperatur befinden sich Heizung und Kühlung im Gleichgewicht und der Laser kommt damit eigentlich ganz gut klar.
b) Wenn das ganze System komplett abgeschaltet wird, findet zwar keine Kühlöing mehr statt, aber die Heizung fehlt ebenfalls. Somit geht laut den allgemeinen thermischen Physik-Gesetzmässigkeiten die Temperatur nach unten, wenn die Umgebungstemperatur kleiner ist als die Temperatur des Rohres. Und ich glaube selbst bei den "heissesten" Events nicht, dass dort die Raumtemperatur über der Betriebstemperatur eines Argon-Lasers liegt. Somit ist die maximale Temperatur, die das Rohr bei Stromausfall haben kann, die normale Betriebstemperatur.
Falls ich mit dieser Meinung falsch liege, kann mir vielleicht jemand erklären, was ich hier übersehen habe?
Vielen Dank,
Reinhardt
Re: Not-Aus Schaltplan
Bisher hat noch niemand gesagt über welche Laser wir hier genau sprechen!
Bei nicht "zwangsgekühlten" Lasern wie z.B. Laserdioden (633...670nm) oder ND:YAG bis 300mW ist das "harte" Abschalten
(Unterbrechung der Stromversorgung), sicherlich kein Problem.
Einen 171er unter Vollast bei betätigung des Not-Aus-Schalters vom Netz zu trennen, halte ich für äußerst bedenklich!
(zumindest habe ich das immer vermieden!)
Ebenso bei einem "Purelight" und selbst bei den hier in Massen vorhandenen, luftgekühlten AR-Lasern,
würde ich denen eine gewisse "Chill-Out" Zeit gönnen. Einfach um die Lebensdauer zu erhöhen.
Wie wir ja "alle" aus unserer Ausbildung wissen: Nicht der zu hohe Strom oder die Spannung tötet Bauteile,
sonden die Temperatur!
@Stingray: Lebensdauer?
Bei nicht "zwangsgekühlten" Lasern wie z.B. Laserdioden (633...670nm) oder ND:YAG bis 300mW ist das "harte" Abschalten
(Unterbrechung der Stromversorgung), sicherlich kein Problem.
Einen 171er unter Vollast bei betätigung des Not-Aus-Schalters vom Netz zu trennen, halte ich für äußerst bedenklich!
(zumindest habe ich das immer vermieden!)
Ebenso bei einem "Purelight" und selbst bei den hier in Massen vorhandenen, luftgekühlten AR-Lasern,
würde ich denen eine gewisse "Chill-Out" Zeit gönnen. Einfach um die Lebensdauer zu erhöhen.
Wie wir ja "alle" aus unserer Ausbildung wissen: Nicht der zu hohe Strom oder die Spannung tötet Bauteile,
sonden die Temperatur!
@Stingray: Lebensdauer?
Re: Not-Aus Schaltplan
Ein NOT-AUS Schalter hat grundsätzlich die Funktion einen gefährlichen Zustand zu unterbinden. Das wäre bei einer Laseranlage der unkontrollierte Austritt von Strahlung - und nicht ein elektrischer Defekt! Dann müsste auch eine Waschmaschine einen NOT-AUS haben. Für elektrische Fehler gibt es andere Schutzeinrichtungen (z. B. FI-Schalter, Schutzisolierung - naja, und Stecker ziehen <img src="/images/graemlins/grin.gif" alt="" />). Daher reicht es wenn die Strahlung abgeschaltet wird und nach Entriegeln der NOT-AUS Einrichtung nicht selbsttätig wieder einsetzt. Es hat schon einen Sinn dass die Kühlung weiterläuft wenn der Interlock-Kreis eines Lasers geöffnet wird.
-
- Beiträge: 2321
- Registriert: Di 25 Dez, 2001 12:00 pm
- Do you already have Laser-Equipment?: Selfmade 850mW RGB
- Wohnort: Düsseldorf / Germany
- Kontaktdaten:
Re: Not-Aus Schaltplan
Ich weiss ja nicht, ob ich irgendwie um die Ecke denke, aber mir ist das Argument mit der Kühlung nicht ganz klar: warum soll ein Laser den Hitzetod sterben, wenn die Kühlung zusammen mit dem Laser abgeschaltet wird?
Hitzestau !
Re: Not-Aus Schaltplan
Hi ,
Jeder Freak der einen argon hat(oder sonnstigen Ionenlaser ) wird dir sagen das der laser nachkühlen muss.
ich denke mal das das an der Wärmeleitfähigkeit der verschiedenen Medien liegt.
Sprich braucht ja die Wärme ne gewisse zeit um vom Plasma übers Gas und über die Keramik zum Kühlkörper , zu kommen.
und wo soll die hin wenn der lüfter ausfällt?
hab mir für den zweck ne kleine USV- vom schrott geholt,muss nur n neuer Accu rein,dann sollte das kein problem sein.
gruss Georg
Ich weiss ja nicht, ob ich irgendwie um die Ecke denke, aber mir ist das Argument mit der Kühlung nicht ganz klar: warum soll ein Laser den Hitzetod sterben, wenn die Kühlung zusammen mit dem Laser abgeschaltet wird?
Jeder Freak der einen argon hat(oder sonnstigen Ionenlaser ) wird dir sagen das der laser nachkühlen muss.
ich denke mal das das an der Wärmeleitfähigkeit der verschiedenen Medien liegt.
Sprich braucht ja die Wärme ne gewisse zeit um vom Plasma übers Gas und über die Keramik zum Kühlkörper , zu kommen.
und wo soll die hin wenn der lüfter ausfällt?
hab mir für den zweck ne kleine USV- vom schrott geholt,muss nur n neuer Accu rein,dann sollte das kein problem sein.
gruss Georg
Re: Not-Aus Schaltplan
Wie das Wort NOT-AUS schon sagt soll in der Not ausgeschalten werden und zwar ohne Rücksicht auf
Materielle verluste, außer es stellt sich dabei wiederum eine Gefahr dar (Reaktorerwärmung <img src="/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> )
Also bei Betätigen des roten Pilzes müssen alle unter Spannung stehende Geräte Spannungsfrei geschaltet werden. Schaut euch kurz den Plan dazu an, bitte nicht schimpfen ist nur schnell runtergesudelt, aber für den Laien sicher verständlich. Besser währe noch die Sicherungsautomaten für Steuerung und Hauptstrom mittels Auslösespule abzuschalten, dann gibt es sicher keine Probleme mehr (zb. Verschmolzene Kontakte an einem zu schwach dimensioniertem Schütz).
Marty
Materielle verluste, außer es stellt sich dabei wiederum eine Gefahr dar (Reaktorerwärmung <img src="/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> )
Also bei Betätigen des roten Pilzes müssen alle unter Spannung stehende Geräte Spannungsfrei geschaltet werden. Schaut euch kurz den Plan dazu an, bitte nicht schimpfen ist nur schnell runtergesudelt, aber für den Laien sicher verständlich. Besser währe noch die Sicherungsautomaten für Steuerung und Hauptstrom mittels Auslösespule abzuschalten, dann gibt es sicher keine Probleme mehr (zb. Verschmolzene Kontakte an einem zu schwach dimensioniertem Schütz).
Marty
Re: Not-Aus Schaltplan
Ich sach's nochmal: Ein NOT-AUS ist NICHT prinzipiell zur Erreichung von Spannungsfreiheit gedacht. Wenn sich das Ziel eine Gefahr abzuwenden auf diese Weise erreichen lässt, dann KANN er so wirken - aber nicht, wie schon richtig gesagt wurde, wenn dabei eine neue Gefahr entsteht. Ein vorübergehender Stillstand der Anlage ist dabei in Kauf zu nehmen - aber nicht deren Zerstörung! Man stelle sich vor eine Produktionsanlage muss komplett erneuert werden, nur weil ein Depp versehentlich gegen den NOT-AUS Schalter gerannt ist. Das Bauteil zur Erreichung von Spannungsfreiheit nennt sich Hauptschalter. Guckst du hier:
http://www.lfas.bayern.de/publ/strom2/strom2_2.htm
http://www.lfas.bayern.de/publ/strom2/strom2_2.htm
Re: Not-Aus Schaltplan
Ahh. <img src="/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Also wäre es am sinnvollsten, den Not-Aus-Schalter irgendwo möglichst in Steckdosennähe zu plazieren (Vom Aschluß in den Stromkreislauf gesehen; nicht der Montageplatz des Pilzes!) und einer Kühleinrichtung entweder eine Notstromversorgung zu sponsoren oder sie an einen völlig anderen Stromkreis anzuschließen?
Das wäre jetzt, zusammenfassend nach den vielen Aussagen, meine Auffassung davon, wie man das am geschicktesten und mit möglichst wenig Gefährdung für Mensch und Technik umsetzen kann.
Also wäre es am sinnvollsten, den Not-Aus-Schalter irgendwo möglichst in Steckdosennähe zu plazieren (Vom Aschluß in den Stromkreislauf gesehen; nicht der Montageplatz des Pilzes!) und einer Kühleinrichtung entweder eine Notstromversorgung zu sponsoren oder sie an einen völlig anderen Stromkreis anzuschließen?
Das wäre jetzt, zusammenfassend nach den vielen Aussagen, meine Auffassung davon, wie man das am geschicktesten und mit möglichst wenig Gefährdung für Mensch und Technik umsetzen kann.
-
- Beiträge: 2321
- Registriert: Di 25 Dez, 2001 12:00 pm
- Do you already have Laser-Equipment?: Selfmade 850mW RGB
- Wohnort: Düsseldorf / Germany
- Kontaktdaten:
Re: Not-Aus Schaltplan
Tzzz...
viele verweisen bei Newbies gern auf die Suchfunktion, schaun aber selbst nichtmal nach... <img src="/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> <img src="/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> <img src="/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Nich persönlich nehmen, just a wink mit Zaunpfahl...
Guckst Du Posting von Ekkard:
########################
Also: Die Lasernorm DIN 56912 verlangt nur den Strahlungsaus z.B. durch einen Strahlshutter oder -Schalter. Die Kühlsysteme dürfen, ja sollen, weiter laufen.
Bei Selbstbaueinrichtungen mit Strom, Wasser und Pumpen empfiehlt sich eine Notaus-Einrichtung, die man im Falle vagabundierender Ströme von einem trockenen Plätzchen aus betätigen kann. Sicherer ist da aber eine FU- oder FI-Schaltung. (Und das reicht dann auch).
##########################
Hier der Link zum Kompletten Thread.
Also warum das Rohr sterben lassen, wenns anders auch zulässig und genauso sicher ist ? Darüber hinaus ist die Anlage dann auch Idiotensicher, was eine eventuelle Zerstörung durch "Fehlbedienung" des Notaus betrifft...
@Mose
Wenn Du den Laser per NotAus umbedingt stromlos schalten möchtest, empfiehlt sich, den NotAus auf den entsprechenden Stromkreis des Lasers direkt auf der Bank wirken zu lassen. Kühlung entweder davon komplett ausschließen oder per Timer-Schaltung nachlaufen lassen....
So seh ich das...
Gruß
Achim
viele verweisen bei Newbies gern auf die Suchfunktion, schaun aber selbst nichtmal nach... <img src="/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> <img src="/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> <img src="/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Nich persönlich nehmen, just a wink mit Zaunpfahl...
Guckst Du Posting von Ekkard:
########################
Also: Die Lasernorm DIN 56912 verlangt nur den Strahlungsaus z.B. durch einen Strahlshutter oder -Schalter. Die Kühlsysteme dürfen, ja sollen, weiter laufen.
Bei Selbstbaueinrichtungen mit Strom, Wasser und Pumpen empfiehlt sich eine Notaus-Einrichtung, die man im Falle vagabundierender Ströme von einem trockenen Plätzchen aus betätigen kann. Sicherer ist da aber eine FU- oder FI-Schaltung. (Und das reicht dann auch).
##########################
Hier der Link zum Kompletten Thread.
Also warum das Rohr sterben lassen, wenns anders auch zulässig und genauso sicher ist ? Darüber hinaus ist die Anlage dann auch Idiotensicher, was eine eventuelle Zerstörung durch "Fehlbedienung" des Notaus betrifft...
@Mose
Wenn Du den Laser per NotAus umbedingt stromlos schalten möchtest, empfiehlt sich, den NotAus auf den entsprechenden Stromkreis des Lasers direkt auf der Bank wirken zu lassen. Kühlung entweder davon komplett ausschließen oder per Timer-Schaltung nachlaufen lassen....
So seh ich das...
Gruß
Achim
Re: Not-Aus Schaltplan
Moinsen,
bei großen Anlagen (Produktionsanlagen) versucht man möglichst schnell die komplette bewegung frei drehender teile zu stoppen. Also ein kontrolliertes herunterfahren, wobei Lüfter Vakuumpumen etc. weiter laufen können ( wenn ich es richtig in erinnerung habe ISO 9001). Es wird nicht spannungsfrei geschaltet da teile einfach austrudeln würden und der momentane stand der Pneumatik nicht mehr sicher gehalten werden kann usw..
Um auch sicher zu gehen das alle NOT-Aus richtig funktionieren wird mit zwei sicherheitskreisen überwacht.
Die einfachste möglichkeit bietet das PNOZ von Pilz Hier zu sehen
Um die anlage weiter laufen zu lassen, müssen beide Kreise geschlossen sein und das PNOZ resetet werden.
So war es zumindest zu meiner Ausbildungszeit.
Grüße
Schlumpf
bei großen Anlagen (Produktionsanlagen) versucht man möglichst schnell die komplette bewegung frei drehender teile zu stoppen. Also ein kontrolliertes herunterfahren, wobei Lüfter Vakuumpumen etc. weiter laufen können ( wenn ich es richtig in erinnerung habe ISO 9001). Es wird nicht spannungsfrei geschaltet da teile einfach austrudeln würden und der momentane stand der Pneumatik nicht mehr sicher gehalten werden kann usw..
Um auch sicher zu gehen das alle NOT-Aus richtig funktionieren wird mit zwei sicherheitskreisen überwacht.
Die einfachste möglichkeit bietet das PNOZ von Pilz Hier zu sehen
Um die anlage weiter laufen zu lassen, müssen beide Kreise geschlossen sein und das PNOZ resetet werden.
So war es zumindest zu meiner Ausbildungszeit.
Grüße
Schlumpf
Re: Not-Aus Schaltplan
Mal ein ganz anderer Aspekt: Schwer aufpassen muss man auch bei der Wahl des NOT-AUS-Schalters selbst. Ich habe mal einen von RAFI verwendet (gibt's z. B. bei Conrad) und wollte bei 'ner Fehlfunktion im Entwicklungsstadium den Laser damit abschalten. Ich drück also drauf - und nix passiert! Der komplette hintere Teil mit dem Öffnerkontakt hatte sich durch Erschütterungen vom Betätigungselement gelöst - da war nix mehr mit Schalten (Hab mal ein Bild von dem Teil beigefügt). Also bei mobilen Anlagen sollte man drauf schauen das sowas nicht passieren kann....
Re: Not-Aus Schaltplan
Nun ja wie schon Murphy prophezeite daß immer wenn was gebraucht wird dies dann den Dienst Verweigert <img src="/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> aber villeicht sollte eine Prüfung der Notausfunktion vor jedem Betrieb mit einbezogen werden und den Kauf von Billigprodukten bei solchen Sicherheitsrelevanten Teilen eher zu vermeiden...
Marty
Marty
Re: Not-Aus Schaltplan
Jaja, lebe und lerne....