Hallo !
Kennt jemand eine (bezahlbare) Möglichkeit den Einschaltsrom eines 20 KW Trafos zu begrenzen ?
Ich möchte zur Not auch mal mit "kleiner" Leistung an einer 3x 16A arbeiten.
Die Sache mit dem Kabel auf der Trommel kenne ich.... ;o)
Danke !!
Tschau
Chris
Einschaltstrombegrenzung ??
Moderators: mikesupi, ChrissOnline
Einschaltstrombegrenzung ??
"And in the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years."
Re: Einschaltstrombegrenzung ??
Hallo,
man nehme - ne nicht Dr. Ö... -
Drei Halogenstäbe / Lampen oder andere "fette" Widerstände in Reihe zu deinem bei 20 kW wohl Drehstromtrafo. Schalte ein und überbrückt die Vorwiderstände dann mit einem Schalter / Schütz. Ich denke das sollte bezahlbar sein?
Grüße Bernd
man nehme - ne nicht Dr. Ö... -

Drei Halogenstäbe / Lampen oder andere "fette" Widerstände in Reihe zu deinem bei 20 kW wohl Drehstromtrafo. Schalte ein und überbrückt die Vorwiderstände dann mit einem Schalter / Schütz. Ich denke das sollte bezahlbar sein?
Grüße Bernd
- Dr. Burne
- Posts: 2385
- Joined: Tue 07 Aug, 2001 12:00 pm
- Do you already have Laser-Equipment?: Pangolin Pro und Intro inkl. Beyond
Jede Menge alte Lasertechnik die groß und schwer ist
Baue grad pure Diode Main Projektor aus und 2 LW DS900
Molectron Powermeter mit PM1 und 10 Sonde - Location: Halle(Saale)
- Contact:
Re: Einschaltstrombegrenzung ??
Hallo,
es gibt da solche Elektronischen Relais(Nullpunktschalter oder so), die im Nullpunkt der Spannungskurve schalten, da sollte auch eine Verzögerungseinstellung für das große Schütz drauf sein.
Damit kannst du ein größeres Leistungsschütz schalten.
Einmal eingestellt, sollte der Einschaltstrom recht stark reduziert sein.
Gruß Stefan
es gibt da solche Elektronischen Relais(Nullpunktschalter oder so), die im Nullpunkt der Spannungskurve schalten, da sollte auch eine Verzögerungseinstellung für das große Schütz drauf sein.
Damit kannst du ein größeres Leistungsschütz schalten.
Einmal eingestellt, sollte der Einschaltstrom recht stark reduziert sein.
Gruß Stefan