Hallo alle zusammen.
Ich bin gerade dabei meinen vierten Projektor zu bauen und möchte diesmal auf diese riesen Kaltegerätebuchse mit Schalter, Sicherung und Entstörfilter(bei Reichelt im Moment nicht lieferbar) verzichten und stattdessen eine Powercon-Buchse verwenden.
Jetzt stellt sich mir allerdings die Frage ob ich eine Gerätesicherung brauche.
Ich habe schon viel gelesen und gegooglet, aber die Information ob ich eine Sicherung zwischen der Powerconbuchse und den Netzteilen des Projektors brauche finde ich nirgens. Ăśberall steht nur das Powercon bis 20A ausgelegt ist. Mehr habe ich nicht gefunden.
Der Projektor wird ausschlieĂźlich privat in meinem Wohnzimmer genutzt. Das ist normal mit 16A abgesichert. Aber das kanns ja irgendwie nicht sein?
Auch "Bilderschauen" hier im Forum hat mich nicht schlauer gemacht.
Wenn ich hier "http://www.laserfreak.net/forum/viewtop ... 25#p221938" genau hinschaue dann ist dort nichts zwischen der Powercon-Buchse und den Netzteilen.
Kann da mal jemand Licht in mein Dunkel bringen!?
GruĂź, Andre.
Braucht ein Powerconstecker eine Gerätesicherung?
Moderatoren: lightwave, Gooseman
-
- Beiträge: 82
- Registriert: Mo 30 Aug, 2010 11:29 am
- Do you already have Laser-Equipment?: Hauptprojektor: RGB 200mW 658nm, 50mW 532nm, 100mW 445nm,
CS27k + NR-Safety
Sat´s: RGB 200mW 658nm, 50mW 532nm, 100mW 445nm, CS27k + NR-Safety, miniLumax, He-Laserscan Vollversion - Wohnort: 21493 Schwarzenbek
- tracky
- Beiträge: 4869
- Registriert: Di 11 Mär, 2003 1:51 pm
- Do you already have Laser-Equipment?: Hat sich im Laufe der Jahre doch einiges angesammelt
- Wohnort: Germany, Seefeld bei Werneuchen
- Kontaktdaten:
Re: Braucht ein Powerconstecker eine Gerätesicherung?
Die 20A beziehen sich auf die max. Belastung der Kontakte! NatĂĽrlich solltest Du eine der Projektorleistung (Netzseite) entsprechend Sicherung verbauen.
GruĂź Sven
Laser? Was ist das? Licht aus super erschwinglichen Restbeständen
Laser? Was ist das? Licht aus super erschwinglichen Restbeständen
- webdiego
- Beiträge: 159
- Registriert: Di 26 Dez, 2006 7:45 pm
- Do you already have Laser-Equipment?: Hauptprojektor RGB 500mW (473/532/671) CT Scanner
1x Sat RGB ca. 1,7 W (532/445/633) China Scanner 18Kpps
1x Sat RGB ca. 1,7 W (532/445/633) Selbsbau Scanner 22 Kpps
3x Easylease II
Dinamics Pro - Wohnort: Oldenburg(Oldb.)
- Kontaktdaten:
Re: Braucht ein Powerconstecker eine Gerätesicherung?
Hallo,
der Powerconstecker benötigt keine Sicherung. Dein Projektor allerdings schon.
Das ist nicht nur eine sinnvolle vorschrift der VDE sondern auch im Fehlerfall
(Kurzschluss) sehr wichtig fĂĽr deine Projektorverkabelung.
16 Ampere können schon gerne mal einen Brand auslösen.
Es gibt aber auch günstige Sicherungshalter, die einfach in das gehäuselech einzubauen sind.
Der Netzfilter ist nich unbedingt notwendig. Allerdings habe ich bei meinen Projektoren
Festgestellt, dass der Einsatz von Netzfiltern durchaus sinnvoll ist.
GrĂĽĂźe Daniel
der Powerconstecker benötigt keine Sicherung. Dein Projektor allerdings schon.
Das ist nicht nur eine sinnvolle vorschrift der VDE sondern auch im Fehlerfall
(Kurzschluss) sehr wichtig fĂĽr deine Projektorverkabelung.
16 Ampere können schon gerne mal einen Brand auslösen.
Es gibt aber auch günstige Sicherungshalter, die einfach in das gehäuselech einzubauen sind.
Der Netzfilter ist nich unbedingt notwendig. Allerdings habe ich bei meinen Projektoren
Festgestellt, dass der Einsatz von Netzfiltern durchaus sinnvoll ist.
GrĂĽĂźe Daniel
Eventuelle Schreibfehler sind voller Absicht zur Mitgliederbelustigung plaziert worden. 

-
- Beiträge: 82
- Registriert: Mo 30 Aug, 2010 11:29 am
- Do you already have Laser-Equipment?: Hauptprojektor: RGB 200mW 658nm, 50mW 532nm, 100mW 445nm,
CS27k + NR-Safety
Sat´s: RGB 200mW 658nm, 50mW 532nm, 100mW 445nm, CS27k + NR-Safety, miniLumax, He-Laserscan Vollversion - Wohnort: 21493 Schwarzenbek
Re: Braucht ein Powerconstecker eine Gerätesicherung?
Erstmal danke fĂĽr die Antworten.
Das die 20A sich auf die Kontakte beziehen hatte ich mir eigentlich schon gedacht.
Ich tendierte auch vor der Frage zu einer Sicherung in der Gehäuserückwand.
Mich hat eben irritiert dass ich auf den Bildern hier im Forum keine Sicherungshalter oder ähnliches entdecken konnte.
Mit euren Aussagen ist mir auf jeden Fall geholfen und mein gesunder Menschenverstand fühlt sich bestätigt!
GruĂź, Andre.
Das die 20A sich auf die Kontakte beziehen hatte ich mir eigentlich schon gedacht.
Ich tendierte auch vor der Frage zu einer Sicherung in der Gehäuserückwand.
Mich hat eben irritiert dass ich auf den Bildern hier im Forum keine Sicherungshalter oder ähnliches entdecken konnte.
Mit euren Aussagen ist mir auf jeden Fall geholfen und mein gesunder Menschenverstand fühlt sich bestätigt!
GruĂź, Andre.
-
- Beiträge: 1227
- Registriert: Fr 28 Feb, 2003 9:35 pm
- Wohnort: OberschleiĂźheim @ MĂĽnchen
- Kontaktdaten:
Re: Braucht ein Powerconstecker eine Gerätesicherung?
Alles was du wissen must, bzw. was für eine (Ab-)Sicherung sinnvoll oder notwendig ist, steht (bzw. sollte stehen) in den Datenblättern von deinen (Schalt-)Netzteilen...
Bernd
Bernd
Wer ist online?