Post by reigel » Tue 25 Mar, 2008 1:53 pm

Guten Tag,

ich wollte mal Fragen ob die Easylase einen Eingangsstrom Schutz besitzt, also wenn z.b. auf Farbausgang Grün + 5V treffen. Macht das der Karte was aus?

MfG
Reigel

lucas
Posts: 552
Joined: Sat 24 Nov, 2007 12:58 am
Do you already have Laser-Equipment?: bla

Post by lucas » Tue 25 Mar, 2008 3:15 pm

Ich werfe mal mein Gefährliches Halbwissen in den Raum und behaupte, dass es nichts ausmacht.
Begründung: Die EL hat Serienwiderstände an den Ausgängen.

User avatar
jojo
Posts: 1939
Joined: Fri 21 Dec, 2001 12:00 pm
Do you already have Laser-Equipment?: -
Location: Germany
Contact:

Post by jojo » Wed 26 Mar, 2008 10:54 am

Natürlich besitzt die EasyLase KEINE Schutzbeschaltung der Ausgänge.
Der Grund ist:
1. Kein anderes Produkt hat dergleichen, selbst keine Pangolinkarte.
2. Den Aufwand hierfür würde niemand bezahlen.

Die Serienwiderstände bieten einen gewissen Schutz, Garantie sind sie aber keine. Die OPs selber sind strombegrenzt.
Meiner Meinung nach ist aber nicht der Strom selbst das Problem (kann hier ALLE Ausgänge gleichzeitig an GND legen, ohne dass was passiert), sondern Überspannung an den ILDA-Signalen.
Diese gibt es, wenn man das ILDA-kabel einsteckt, bei gleichzeitigem Betrieb aller Geräte (projektor, PC, EasyLase).


Joachim