Seite 1 von 1

Erfahrungen mit VICOR DC-DC Wandlern?

Verfasst: Fr 03 Dez, 2010 1:45 pm
von uncle
Hi,

wollte mal höflich anklopfen ob jemand Erfahrung mit VICOR DC-DC Wandler zwecks Netzteilbau hat?
Besonders Lastverhalten/Zuverässigkeit wären interessant.

Habe ein paar Module aus einem Industrie-Netzteil auschlachten können (siehe Photos) und mal probeweise angeschlossen. Das im Bild macht 5V und max 150W.

Oszi-Bild im Leerlauf ist ok - aber mehr weiß ich noch nicht.

Danke für Euer feedback im Voraus.

Gruß

///uncle
DSC_0021sm.jpg
DSC_0022sm.jpg

Re: Erfahrungen mit VICOR DC-DC Wandlern?

Verfasst: Fr 03 Dez, 2010 2:45 pm
von goamarty
Die werden gerne genommen, wenn der Preis KEIN Kriterium ist, sondern die Qualität.

Re: Erfahrungen mit VICOR DC-DC Wandlern?

Verfasst: Fr 03 Dez, 2010 3:55 pm
von uncle
Danke -

dann werd ich wohl weiter machen, lohnt sich anscheinend ...

///uncle

Re: Erfahrungen mit VICOR DC-DC Wandlern?

Verfasst: Fr 03 Dez, 2010 6:34 pm
von andythemechanic
Hi,

Hab vor einiger Zeit auchmal solche Netzteile für eine 20W IR Diode eingesetzt. War sehr zufrieden damit. Ein Nachteil ist allerdings, das sie mit Gleichspannung am Eingang arbeiten. Man muss deshalb eigentlich eine PFC (Power-Factor-Correction) davorsetzen, da sie nur mit einem einfachen Brückengleichrichter sonst einen sehr unharmonischen Strom aus dem Netz ziehen, was nicht mehr erlaubt ist.

Grüße
Andreas

Re: Erfahrungen mit VICOR DC-DC Wandlern?

Verfasst: Sa 04 Dez, 2010 10:20 am
von goamarty
Die sollte in dem ausgeschlachteten Industrienetzteil ja auch noch vorhanden sein - hoffentlich nicht defekt.

Re: Erfahrungen mit VICOR DC-DC Wandlern?

Verfasst: Mo 06 Dez, 2010 3:13 pm
von uncle
Stimmt, ich schau mal nach, ob da noch was brauchbares vorhanden ist. An sonsten muß ich was eigenes bauen 8) . Sollte notfalls auch machbar sein.

///uncle