Einschaltstrombegrenzung ??

Posted: Fri 25 Apr, 2003 11:31 pm
by psycho
Hallo !
Kennt jemand eine (bezahlbare) Möglichkeit den Einschaltsrom eines 20 KW Trafos zu begrenzen ?
Ich möchte zur Not auch mal mit "kleiner" Leistung an einer 3x 16A arbeiten.
Die Sache mit dem Kabel auf der Trommel kenne ich.... ;o)

Danke !!

Tschau

Chris

Re: Einschaltstrombegrenzung ??

Posted: Sat 26 Apr, 2003 1:09 am
by bernd
Hallo,

man nehme - ne nicht Dr. Ö... - :-)

Drei Halogenstäbe / Lampen oder andere "fette" Widerstände in Reihe zu deinem bei 20 kW wohl Drehstromtrafo. Schalte ein und überbrückt die Vorwiderstände dann mit einem Schalter / Schütz. Ich denke das sollte bezahlbar sein?

Grüße Bernd

Re: Einschaltstrombegrenzung ??

Posted: Sat 26 Apr, 2003 3:46 pm
by Dr. Burne
Hallo,

es gibt da solche Elektronischen Relais(Nullpunktschalter oder so), die im Nullpunkt der Spannungskurve schalten, da sollte auch eine Verzögerungseinstellung für das große Schütz drauf sein.
Damit kannst du ein größeres Leistungsschütz schalten.
Einmal eingestellt, sollte der Einschaltstrom recht stark reduziert sein.

Gruß Stefan