Kable und Ströme
Verfasst: Di 23 Jul, 2002 1:28 pm
Hi Leute,
damit das nicht weiter im Freaktreffen-Forum rumgeistert, nehme ich das mal hier auf.
Mit Bezug auf Diskussion
@Ralf:
Es ist schon was anderes, ob die Kabel unter Putz liegen, oder frei in Luft bzw. auf dem Boden. Auszug aus einer mir vorliegenden Liste aus dem Möller Schaltungsbuch:
6mm²:
In isolierten Wänden: 33A
Auf Wand oder Fußboden: 35A
Im Putz: 43A
Frei in Luft: 40A
10mm²:
In isolierten Wänden: 45A (Verlegeart A-3)
Auf Wand oder Fußboden: 50A (B2-3)
Im Putz: 63A (C-3)
Frei in Luft: 63A (E-3)
63A über 6mm² bewegt sich also in jeglicher Hinsicht ausserhalb des Zulässigen. Gerade an der Stelle würde ich nicht sparen...
(bei Interesse kann ich die Seite ja mal einscannen und hier reinlegen)
cu, Götz
damit das nicht weiter im Freaktreffen-Forum rumgeistert, nehme ich das mal hier auf.
Mit Bezug auf Diskussion
@Ralf:
Es ist schon was anderes, ob die Kabel unter Putz liegen, oder frei in Luft bzw. auf dem Boden. Auszug aus einer mir vorliegenden Liste aus dem Möller Schaltungsbuch:
6mm²:
In isolierten Wänden: 33A
Auf Wand oder Fußboden: 35A
Im Putz: 43A
Frei in Luft: 40A
10mm²:
In isolierten Wänden: 45A (Verlegeart A-3)
Auf Wand oder Fußboden: 50A (B2-3)
Im Putz: 63A (C-3)
Frei in Luft: 63A (E-3)
63A über 6mm² bewegt sich also in jeglicher Hinsicht ausserhalb des Zulässigen. Gerade an der Stelle würde ich nicht sparen...
(bei Interesse kann ich die Seite ja mal einscannen und hier reinlegen)