Posted: Fri 30 Dec, 2011 4:39 am
by vale
Hey Leute,
wollte mir ne Not Aus Einrichtung mit Schlüssenschalter bauen, da nicht alle meine Laser einen Not aus Steckplatz besitztn, wollte ich das über die Stromversorgung machen:
Diese folgende Bauelemente wollte ich in ein Gehäuse einbauen (selbstverständlich mit Zugentlastung für die Karbel), was man dann neben Laser-Steuer Einheiten Stellen kann.
http://www.conrad.de/ce/de/product/7007 ... Detail=005
http://www.conrad.de/ce/de/product/7512 ... Detail=005
So soll das ganze technisch aussehen:
http://imageshack.us/photo/my-images/59/47079566.jpg/
Fragen:
- Gibt es spezielle Vorschriften, ob der Schlüssel während des Betriebes auch wider herauszeihbar sein darf, oder nicht?
Vielen Dank im Voraus
Re: Not Aus Bazard selbst bau
Posted: Fri 30 Dec, 2011 8:46 am
by guido
4 Ampere Schaltleistung bei beiden ist nicht die Welt...
Not-Aus, Schlüsselschalter und ein 12V Netzteil in eine Kiste, mit den 12V schaltest du dann
per Schlüseelschalter und Not-Aus ein dickes Relais. Dann müssen sich die beiden nicht so quälen.
Bei Conrad gibts glaub ich sogar Halbleiterrelais die im 0-Durchgang der Phase schalten.
Das wäre dann die "Luxuslösung". Muss natürlich sauber verdrahtet werden, also keine zu dünnen
Litzen, Aderendhülsen verwenden und bitte keine Netzleitungen verlöten.
Re: Not Aus Bazard selbst bau
Posted: Fri 30 Dec, 2011 9:32 am
by vale
Könnte ich machen aber heißt "Luxuslösung", dass es notwendig ist?
Ich würde das ganze am liebsten so simpel wie möglich halten. Wen ich da jetzt mit Relais, Netzteil und ect anfange hab ich echt schiss, das ich da zu viele Fehlerquellen einbaue, hab mir zwar mit 13 mal auf diese Weise nen art PAR 16 Scheinwerfer "Klavier" gebaut, aber bei ner Laser Sicherheitsschaltung wird ich das lieber vermeiden.
Re: Not Aus Bazard selbst bau
Posted: Fri 30 Dec, 2011 9:45 am
by vale
Ich könnte auch Komponenten nehmen die mehr Strom vertragen aber bei meinen drei Lasern wird nicht mal die hälfte der Leistung benötigt:
-2x 120 W
-1x 50 W
<1,4 Ampear
Re: Not Aus Bazard selbst bau
Posted: Fri 30 Dec, 2011 10:06 am
by Gooseman
Ich will ja nicht Klugscheissen aber ist das nicht mist ?
Weil wenn ich mich recht entsinne leuchten die Diodenlaser
nach bis die Kondensatoren von NT leer sind und ein Signal anliegt.
So ist es bei mir und auch bei anderen Leuten,
dann soll er die Signal gleich mit unterbrechen.
Re: Not Aus Bazard selbst bau
Posted: Fri 30 Dec, 2011 10:08 am
by guido
Ok,
das ist ja weniger als 50%...kein Problem. Bei Laserprojektoren denke ich immer an
>1W RGB und die vielen Schaltnetzteile haben schon etwas mehr.
Bei 50W Leistungsaufnahme liegt der Gedanke nahe das es sich um ne 300 Euro DMX Kiste handelt.
Da ist der Not-Aus in puncto TÜV eher das kleinste Problem.
Re: Not Aus Bazard selbst bau
Posted: Fri 30 Dec, 2011 10:58 am
by vale
Ja sowas hab ich von meinen Anfängertagen auch noch zu hause (8k Skanspeed aus ebay Kisten mögen hier im Forum verhasst sein, können aber mit 30mw richtig schön fetzig aussehen - wie ich finde sogar besser als manche pseudeo 2W rgb Kiste)
Die 50W gehören allerdings zu einem CS 1200B (min 800mw Blau) mit galvos, interlock, ILDA ect. Die 50 W haben mich auch etwas stutzig gemacht aber ich habs als Vorführmodell für ca 700€ bei Music Store Ergattert. Solange ich noch keine ILDA Software hab, Steuer ich das ganze erstmal über DMX
Re: Not Aus Bazard selbst bau
Posted: Fri 30 Dec, 2011 11:09 am
by vale
Gooseman wrote:Ich will ja nicht Klugscheissen aber ist das nicht mist ?
Weil wenn ich mich recht entsinne leuchten die Diodenlaser
nach bis die Kondensatoren von NT leer sind und ein Signal anliegt.
So ist es bei mir und auch bei anderen Leuten,
dann soll er die Signal gleich mit unterbrechen.
Also meine Laser Gehen recht schnell aus. Mag sein das du recht hast aber meine CS 400RGY's haben keinen not aus Anschluss (nur ILDA) und sonnst gäbe ja nicht sowas
http://www.laserworld.com/en/laser-acce ... etail.html
Re: Not Aus Bazard selbst bau
Posted: Fri 30 Dec, 2011 11:48 am
by ekkard
Ob eine Notaus-Einrichtung zulässig ist oder nicht, das entscheiden die Normen. Darin sind Zweck, Reaktionszeiten und Zuverlässigkeit festgelegt. Ausführlich wurde dies in folgendem Beitrag (
hier) und seiner Umgebung zusammen getragen.
Noch ein praktischer Hinweis, weil der Tüv (die Beurteilung durch einen Sachverständigen) angesprochen wurde: Selbstbau ist nicht zertifiziert, erregt also immer den Verdacht des Versagens. Was passiert, wenn Halbleiter "durchlegieren", also innerlich leitend zerschmelzen? So etwas muss redundant ausgelegt werden mit entsprechender Erkennungsmöglichkeit bei Eintritt des ersten Fehlers. Wer's genauer wissen will, muss sich mit Zuverlässigkeitstests und -Anforderungen herum schlagen. Einige Beispiele findet man in DIN EN 60825 Teil 2. Dort geht es zwar um die Glasfaserübertragungseinrichtungen auf Laserbasis. Aber der Anhang enthält eine Anleitung zu Zuverlässigkeitsüberlegungen.
An die Neulinge im Forum: Bitte vor Fragen die
Suchfunktion (SuFu) benutzen! Und schreibt bitte die Fachbegriffe nicht irgendwie, sonst kann die SuFu sie unmöglich finden!
Und noch eine Bitte: Beschreibt bitte kurz die
Funktionsweise und an welche Sicherungsmaßnehmen schon gedacht worden ist. Ich habe nicht Lust, mich durch alle möglichen Links und deren Innereien zu klicken! Ansonsten bin ich gerne behilflich.
Re: Not Aus Bazard selbst bau
Posted: Fri 30 Dec, 2011 10:07 pm
by vale
Bitte um Entschuldigung, also im Prinzip habe ich lediglich einen Schlüsselschalter und Einen Notaus Schalter (Welchen man zum öffnen drehen muss) in Reihe geschaltet, um die Stromzufuhr zum Laser unterbrechen . Ich habe die Suchfunktion auch benutzt (allerdings nur mit "Not-Aus" (wie bei Conrad) und "Safety Button". Aber dank Ekkards Link, bekam ich den Hinweis, dass es zwei verschiedne Notaus Sorten gibt. Das Fazit aus den meisten Therats ist doch, dass es echt Auslegungssache ist.
Ich werde mir das Ding erstmal so bauen (ist ja vorläufig wirklich nur für private Events). Wenn ich wirklich mal ne Abnahme haben sollte, versuch ich das mit dem TÜV im Vorhinein zu klären, und kauf mir dann im Zweifelsfalle den Notausschalter den der TÜV haben will.
Re: Not Aus Bazard selbst bau
Posted: Fri 30 Dec, 2011 10:16 pm
by Eu1eOne
ich hätte da auch mal ne frage und zwar muss der notauskreis nicht doppelt geführt werden und mit einem speziellem not aus schaltgerät wie z.b. von der firma PILZ ausgestatte sein.
Re: Not Aus Bazard selbst bau
Posted: Fri 30 Dec, 2011 11:05 pm
by ekkard
vale wrote:... im Prinzip habe ich lediglich einen Schlüsselschalter und Einen Notaus Schalter (Welchen man zum öffnen drehen muss) in Reihe geschaltet, um die Stromzufuhr zum Laser unterbrechen.
Im Prinzip ist das zulässig. Es ist auch nichts dagegen einzuwenden, wenn der Schalter rein mechanisch funktioniert. Denn dann bemerkt man eventuelle Hemmnisse oder Kurzschlüsse praktisch bei jeder Inbetriebnahme. Wichtig ist nur, dass der Notaus aus bleibt, bis die Anlage neu gestartet wird. Manche Lösungen verbinden daher Schlüssel und Notaus so miteinander, dass man nach einem Notaus den Schlüsser zuerst in die Ausstellung bringen muss.
vale wrote:... bekam ich den Hinweis, dass es zwei verschiedne Notaus Sorten gibt. Das Fazit aus den meisten Therats ist doch, dass es echt Auslegungssache ist.
Die DIN 56912 und der entsprechene Teil der DIN EN 60825 (falls er endlich erschienen sein sollte) verlangen nur, dass der Laser beim Betätigen strahlungslos geschaltet wird. Es ist aus guten Gründen nicht verlangt, dass die Stromzufuhr unterbrochen wird. Bei Diodenlasern ist das eine Möglichkeit. Wenn aber das Netzteil große Kapazitäten enthält, so kann die Ausschaltzeit bei Betätigen des Notaus zu lang (nach meiner Erinnerung > 100 ms) werden.
vale wrote:Wenn ich wirklich mal ne Abnahme haben sollte, versuch ich das mit dem TÜV im Vorhinein zu klären ...
Eine Rückfrage beim Sachverständigen ist ohnehin anzuraten. Denn die Zeit vor einer Veranstaltung reicht nicht, solche Fragen befriedigend zu klären.
Re: Not Aus Bazard selbst bau
Posted: Fri 30 Dec, 2011 11:14 pm
by ekkard
Eu1eOne wrote:ich hätte da auch mal ne frage und zwar muss der notauskreis nicht doppelt geführt werden und mit einem speziellem not aus schaltgerät wie z.b. von der firma PILZ ausgestatte sein.
Du sprichst hier die Ein-Fehlersicherheit an. Ob etwas doppelt ausgelegt werden muss, hängt von den Umständen und den verwendeten Schaltelementen ab. Ein mechanischer Drehschalter gilt als sicher. Lässt er sich nicht drehen, merkt man das. Andere Versagensfälle sind so gut wie ausgeschlossen. Hingegen müssen Halbleiterschaltungen mit Sicherheitseigenschaften praktisch immer redundant (also mindestens doppelt und mit einer Fehlermeldung) ausgelegt werden. Denn sie können, ohne dass man es merkt, zerschmelzen oder kurzschließen. Ein solcher Fall wird wochenlang nicht bemerkt, bis man mal den Notausknopf benötigt. Ähnliches gilt für Softwarelösungen.