Kabelquerschnitt Not-Aus
Verfasst: So 23 Mai, 2010 7:51 pm
von strika77
Moin,
nachdem ich endlich mal den Not-Aus Anschluss angeschlossen habe, möchte ich nun auch mein Hau-Drauf Knopf anschließen.
Was für ein Kabelquerschnitt verwendet ihr? Habe so an eine Länge von 50m gedacht. Denke aber das 1,5² doch recht dick sein werden, oder?
Liebe Grüße
Sebastian
Re: Kabelquerschnitt Not-Aus
Verfasst: So 23 Mai, 2010 7:55 pm
von nr_lightning
Hi Sebastian
es ist zwar schon recht dick aber sollte trotzdem klappen.
MfG: nico
Re: Kabelquerschnitt Not-Aus
Verfasst: So 23 Mai, 2010 8:25 pm
von strika77
Hi Nico,
jap also von der dicke reicht das auf jedenfall, da da ja nicht viel drüber läuft. Nur 50m 1,5² ist auch dementsprechend teuer. Und wenn jetzt einer sagt, dass 0,75 oder 1² auch reicht, kostet das warscheinlich nurnoch knapp die Hälfte
Ich mein bei ILDA Kabel wird auch kein 1,5² verwendet. Und da läuft warscheinlich mehr drüber als über den Not-Aus*G*
LG Sebastian
Re: Kabelquerschnitt Not-Aus
Verfasst: So 23 Mai, 2010 8:58 pm
von mR.Os
Was schaltest du mit dem Notaus-Schalter? Die Betreibsspannung oder wird das Ding am Eingangsadapter oder so angeschlossen? Weil wenn das Teil nicht die Netzspannung schaltet, dann reicht auch ein viel kleinerer Querschnitt. Ich hab 0,14 oder so ... aber auch nur 5m bis jetzt - aber das geht auch auf größere Distanz, nur die Gefahr eines Kabelbruchs ist höher.
Re: Kabelquerschnitt Not-Aus
Verfasst: So 23 Mai, 2010 9:31 pm
von strika77
Hi,
Was schaltest du mit dem Notaus-Schalter?
Ne das ganze wird am Eingangsadapter angeschlossen. Also denke ich mal das da auch nicht mehr als max. 5V drüber gehen. Genaueres müsste mir Nico eigentlich sagen können, weil der den gebaut hat.
Ich hab 0,14
Dann müsste das bei 50m ja eigentlich auch mit 0,75² reichen. Hab schon überlegt das ganze über ein CAT5 zu machen, indem ich immer 4 Adern zusammenfüge. Hat da jemand schon Erfahrung mit? Dann wäre auch nicht das Problem falls mal eine Ader bricht.
Liebe Grüße
Re: Kabelquerschnitt Not-Aus
Verfasst: So 23 Mai, 2010 10:17 pm
von mR.Os
strika77 hat geschrieben:Hab schon überlegt das ganze über ein CAT5 zu machen, indem ich immer 4 Adern zusammenfüge. Hat da jemand schon Erfahrung mit? Dann wäre auch nicht das Problem falls mal eine Ader bricht.
Das sollte an sich so funktionieren, warum auch. Oder du nimmst 0,75mm², das macht auch keine Probleme.
Re: Kabelquerschnitt Not-Aus
Verfasst: So 23 Mai, 2010 11:01 pm
von amp
Da reicht Steuerleitung alle mal, 0.14 ist OK 0,26 oder 0,34 auch...aber 0,75???? Du nimmst doch als Zuleitung für ne Nachttischlampe auch nicht 3x2,5 Gummischlauchleitung gelle....

Ok Ok....falls Du ne 2 KW Nachttischlampe hast vielleicht schon.

Re: Kabelquerschnitt Not-Aus
Verfasst: Mo 24 Mai, 2010 1:50 am
von karsten
Theoretisch würde LIYY 2x0,14 reichen, allerdings ist das Kabel dann so dünn, das es sehr fummelig (lässt sich nicht vernünftig verlegen / zusammenlegen) und zudem instabil wird. Ich würde normales Bühnenmikrofonkabel verwenden, da es trittfest, mit 2x0,22 oder 2x0,34 ausreichend stabil und preisgünstig beschaffbar (100m ab <35Euro) ist.
Du nimmst doch als Zuleitung für ne Nachttischlampe auch nicht 3x2,5 Gummischlauchleitung gelle....
Wer weiß? Vielleicht hat er einen alten Gaslaser als Nachttischlampe - da darf es dann vielleicht sogar noch etwas mehr sein

Und noch ein Wasseranschluss dazu

Re: Kabelquerschnitt Not-Aus
Verfasst: Mo 24 Mai, 2010 2:22 am
von strika77
Moin Moin,
joa also wenn Mikrofonkabel reicht, dann müsste ja auch theoretisch CAT5 Kabel reichen. Da kostet dann der 100m Ring nurnoch 15€
Ok Ok....falls Du ne 2 KW Nachttischlampe hast vielleicht schon.

Hätte da noch ne 2kW Stufenlinse die ich an die Truss über meinem Bett hängen könnte

Re: Kabelquerschnitt Not-Aus
Verfasst: Mo 24 Mai, 2010 2:28 am
von amp
Du hast Truss über deinem Bett???

Re: Kabelquerschnitt Not-Aus
Verfasst: Mo 24 Mai, 2010 8:35 am
von strika77
Du hast Truss über deinem Bett???

Jap

Habe im Moment 3x 2m fest an der Decke hängen. Wenn ich demnächst aus Vermietung die rest Stücke 3P Truss zurück habe, habe ich 3m*4,5m an der Decke
6-b398a702b8b0f3ed5318f3e1689ca9e7.jpg
Meine kleine LED Bastelei
P240510_08.25.JPG
Und hier die Truss über meinem schönen großen Wasserbett

An die Truss kommen eigentlich die Spiegel dran, aber sind leider momentan auch in Dauervermietung
LG
Re: Kabelquerschnitt Not-Aus
Verfasst: Mo 24 Mai, 2010 11:48 am
von nr_lightning
Hi Sebastian
strika77 hat geschrieben:Ne das ganze wird am Eingangsadapter angeschlossen. Also denke ich mal das da auch nicht mehr als max. 5V drüber gehen. Genaueres müsste mir Nico eigentlich sagen können, weil der den gebaut hat.
Ja das kann ich dir genau sagen.
Es sind genau 5V
Also du kannst mit 1,5² Arbeiten was die Gefahr des Kabelbruchs etwas Reduziert. Oder du nimmst das Cat5 Kabel welches ich bevorzugen würde alleine schon wegen den Kosten und dem Platz den 50m aufgerolltes Kabel wegnehmen.
Bei den Cat5 Kabel würde ich dann jeweils 4 Leitungen für den hinweg zum Notaus Buzzer und 4 Leitungen für den Rückweg zusammenfassen, das Reduziert auch die Kabelbruch wahrscheinlichkeit ...
Mfg: NIco
Re: Kabelquerschnitt Not-Aus
Verfasst: Di 25 Mai, 2010 9:41 am
von rayman
Ich will mir nacher zwei Liter Milch kaufen.
Meint Ihr, dass 1,5% Fett in Ordnung sind oder soll ich doch besser nur 0,5 nehmen?
über was hier alles so diskutiert wird...

Re: Kabelquerschnitt Not-Aus
Verfasst: Di 25 Mai, 2010 10:09 am
von nr_lightning
Hi Rayman
Das kommt auf deinen Bauchumpfang an und welchen Bauchumpfang du noch erreichen möchtest.
Oder möchtest du Milchkaffee machen, dann vergiss die 0,5% da iss zu wenig Fett drin zum aufschäumen ..
Mfg ...
Re: Kabelquerschnitt Not-Aus
Verfasst: Di 25 Mai, 2010 10:31 am
von decix
So jetzt ist aber gut.
Mod bitte aufräumen!

Re: Kabelquerschnitt Not-Aus
Verfasst: Di 25 Mai, 2010 7:10 pm
von tracky
Also das kommt ja wohl darauf an, wieviel Strom die Schaltung benötigt. Der Innenwiderstand zu dünner Litzen kann dann schon mal zum Problem werden, wenn die 5V z.B. zum Schalten eines TTL Gatters benötigt werden. Der resultierende Spannungsabfall bringt dann Fehlsignale. Mal Herrn Ohm anfragen.
Re: Kabelquerschnitt Not-Aus
Verfasst: Mi 26 Mai, 2010 6:01 pm
von bernd
Was für ein Signal soll denn nun genau darüber laufen?
Vielleicht mal Schaltplan posten...
LG Bernd
Re: Kabelquerschnitt Not-Aus
Verfasst: Mi 26 Mai, 2010 8:00 pm
von guido
In der Regel sprechen wir hier von einem Signal was per Pullup an +5V hängt und durch die Brücke nach GND gezogen wird.
TTL Logik...kein Hexenwerk. Gehen wir mal von einem 10K Pullup aus.
Diesem in Reihe liegt unser Not-Aus Kabel. ( Vom Widerstand weg und zurück nach GND der Schaltung )
Diese beiden bilden einen Spannungsteiler.
Hat das Kabel in beiden Wegen in der Summe 10K Ohm dann lägen immer noch 2.5V am Auswertepin.
Alle Fragen beantwortet ??
Re: Kabelquerschnitt Not-Aus
Verfasst: Do 27 Mai, 2010 12:43 am
von goamarty
50m 0,14mm² Kabel haben einen Schleifenwiderstand von 12,5 Ohm, da würden selbst bei einem 470 Ohm PullUp (ca. 10mA) nur 130mV überbleiben, alles unter 800mV wird von einem TTL Eingang sicher als "low" erkannt. Das passt also perfekt und man muß auch bei Cat 5 keine Leitungen parallel schalten. Mit einem 10k PullUp würde ich bei so langen Leitungen nicht arbeiten, das kann empfindlich für Einstreuungen werden.