Page 1 of 1

Laser Error

Posted: Sat 27 Sep, 2008 12:25 pm
by strika77
Moin,

habe folgendes Problem.

Unsere 5W Tarm Kiste geht nach gut 1-2 Stunden immer aus. Auf der Überwachung steht immer Error... Haben erst gedacht, dass vielleicht iwas mit den Scannern nicht stimmt, aber da es fast immer um die selbe Zeit passiert hab ich mir gedacht, dass es vll ein Überhitzungsproblem ist...
Das System ist Wassergekühlt. Kann es sein das da irgendwas verstopft ist oder so?

lg Sebastian

Posted: Sat 27 Sep, 2008 2:26 pm
by laserfreund
Ich würde die Kiste einschalten und alle 10 min Abwassertemperatur messen. bleibt sie konstant, kannst du überhitzung des Lasers ausschließen. Danach wäre bei mir Temperaturmessung Netzteil dran.

Posted: Sat 27 Sep, 2008 6:12 pm
by lynnch
Wann wurde die Anlage denn zum letzten mal gewartet ?

Es kann sein das der Flowswitch etwas verkalkt ist .

Wie ist denn die Wasserkühlung aufgebaut ?

mfg Burkhard

Posted: Sun 28 Sep, 2008 10:35 am
by strika77
Moin, weiß ich garnicht so wirklich wann das das letzte mal war, da ich eigentlich nur zu bedienung da bin. Auch wie genau die Wasserkühlung ist weiß ich nicht 100% werde mich aber mal erkundigen...
hab das mal mit dem Flowswitch und der Temperatur Messung weitergeleitet.

Sobald ich genaueres weiß, meld ich mich nochmal


lg

Posted: Sat 18 Oct, 2008 4:04 pm
by strika77
Moin,

Laser geht wieder=)
War wirklich die Wasserkühlung... In einem Tank war das Wasser so warm das man Locker drin baden konnte:-O Grund dafür war, dass der Wasserfilter geschmutzt war...

Lösung: Filter gereinigt, ca. 150l neues Kühlwasser
Jetzt: Wieder schöne 5W=)


Thx für die Hilfe