Dimmerpack anschluss?

Verfasst: Di 01 Jan, 2002 4:59 pm
von libo
hallo, wollte mal wissen, was so ein Dimmerpack (6x2kW) für einen Anschluss hat!Ist da ein 63 Ampere Stecker dran?Wenn ich ja 2 6er Bars dran betreibe und alle Lampen voll hochfahre, hab ich ja fast 55 Ampere. Oder hab ich da was nicht verstanden? Ich möchte nämlich 4 6er Bars (jeweils 2 parrallel geschalten) betreiben!Angesteuert über 2 6x2kW Dimmerpacks. was für Anschlüsse muss ich haben?
Danke schonmal für die Hilfe!!!

Re: Dimmerpack anschluss?

Verfasst: Di 01 Jan, 2002 5:25 pm
von laserfred
Oh je..da hast du ja was total verzwirbelt ! Also : Schuko 16 A = 3680W , 16A CEE Starkstrom = 3x16A = 11040W = ca.11KW usw.. Watt = Volt x Ampere ! Dein Dimmerpack kann 6 x 2KW dh.max.12KW sollte ein 16 A CEE Stecker dran ! Bei deinen 4 x 6 Bar mit je 500W ? hast du 4x6=24 Lampen x 500W = 12KW KÖNNTE fast ein Dimmerpack reichen- aber nur fast ! dh auf zwei Pack´s verteilt - null Problemo <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" /> Alles Richtig ??

Re: Dimmerpack anschluss?

Verfasst: Di 01 Jan, 2002 11:43 pm
von ralf-k
Hi!

Müste eigentlich an einem gehen, weil ich habe mal 8 500W Scheinwerfer parallel betrieben, also 4000W ging an eine 16A Sicherung.

Re: Dimmerpack anschluss?

Verfasst: Do 03 Jan, 2002 12:21 am
von libo
Danke für die Hilfe, man bin ich ein Trottel....ich hab vergessen durch 3 zu teilen...(3Phasen)! Naja, hatte wenig schlaf, verzeiht mir nochmal!!!(peinlich!)